Στις: 12 Οκτ 2011 16:29 Θέμα:
|
|
|
Αν όντως πέφτει ο ρελές κι όχι αυτόματη ασφάλεια, τότε πρόκειται για διαρροή!! (Φάση-Γείωση ή Ουδέτερος-Γείωση)
Αντίθετα αν πέφτει αυτόματη ασφάλεια, πρόκειται για βραχυκύκλωμα!! (Φάση-Ουδέτερος)
| Serghio ανέφερε: | ....Υπάρχει άλλος τρόπος να το τσεκάρω;
Έχω πολύμετρο. | Φυσικά κι υπάρχει τρόπος (αν και 'μυρίζει' απ'εδώ διαρροή από το τροφοδοτικό):
1) Θα βάλεις το πολύμετρο να μετράει αντιστάσεις, και στη μεγαλύτερη κλίμακα (ΜΩ).
2) Θα βάλεις τα pins α) το ένα στη γείωση της τροφοδοσίας του PC σου, και β) θα εξετάσεις αν έχεις ένδειξη βάζοντας το άλλο pin εναλλάξ στις δύο άλλες υποδοχές (φάση και ουδέτερο) της τροφοδοσίας του PC σου.
Υποψιάζομαι, ότι τουλάχιστον στο ένα από τα δύο θα έχεις ένδειξη
|
|
|
|
Serghio
Μέλος από: 08 Φεβ 2011 Μηνύματα: 175 Περιοχή: Περιστέρι
|
Στις: 12 Οκτ 2011 18:20 Θέμα:
|
|
|
| DGeorge ανέφερε: | Αν όντως πέφτει ο ρελές κι όχι αυτόματη ασφάλεια, τότε πρόκειται για διαρροή!! (Φάση-Γείωση ή Ουδέτερος-Γείωση)
Αντίθετα αν πέφτει αυτόματη ασφάλεια, πρόκειται για βραχυκύκλωμα!! (Φάση-Ουδέτερος)
| Serghio ανέφερε: | ....Υπάρχει άλλος τρόπος να το τσεκάρω;
Έχω πολύμετρο. | Φυσικά κι υπάρχει τρόπος (αν και 'μυρίζει' απ'εδώ διαρροή από το τροφοδοτικό):
1) Θα βάλεις το πολύμετρο να μετράει αντιστάσεις, και στη μεγαλύτερη κλίμακα (ΜΩ).
2) Θα βάλεις τα pins α) το ένα στη γείωση της τροφοδοσίας του PC σου, και β) θα εξετάσεις αν έχεις ένδειξη βάζοντας το άλλο pin εναλλάξ στις δύο άλλες υποδοχές (φάση και ουδέτερο) της τροφοδοσίας του PC σου.
Υποψιάζομαι, ότι τουλάχιστον στο ένα από τα δύο θα έχεις ένδειξη  |
Λοιπόν έχουμε και λέμε:
1 Τελικά πέφτει η ασφάλεια και ΟΧΙ το ρελε.
2. λες να βάλω τα pins του πολυμέτρου στην τροφοδόσία του pc-εννοείς τις 3 μεταλλικές ακίδες που βρόσκονται πίσω στο case, που αποτελούν μέρος τους τροφοδοτικού και μπαίνει το τριγωνικό καλώδιο τροφοδοσίας? Προφανώς χωρίς να είναι στην πριζα το pc, αλλιώς πως θα γίνει η μέτρηση.
3. ωραία, βάζω το ενα pin του πολυμέτρου στην γείωση και το άλλο εναλλάξ στην φασή και το ουδέτερο.
Εδω μπερδεύτηκα λίγο, Αν έχω ένδειξη στον συνδυασμό γείωση -ουδέτερο να υποθέσω ότι έχω να κάνω με βραχυκύκλωμα(το πιθανότερο)? Αποσαφήνισε μου λίγο το τελευταίο σε παρακαλώ.
Και τι ένδειξη θα δώσει το πολύμετρο π.χ?
Παράδειγμα.
Για να δούμε που θα καταλήξουμε.
Many thanks.[/list]
|
|
|
|
DGeorge
Honorary Member  Μέλος από: 13 Σεπ 2007 Βοηθήματα: 1 Μηνύματα: 256+Περιοχή: Καλλιθέα Γενικώς
|
Στις: 12 Οκτ 2011 22:58 Θέμα:
|
|
|
Αφού πέφτει η ασφάλεια, έχεις να κάνεις με βραχυκύκλωμα... Φάση - Ουδέτερος -> τα δύο (οριζόντια) pins τροφοδοσίας, του τροφοδοτικού του PC σου.
Εννοείται ότι δεν θα τον έχεις στο ρεύμα!!
Ανάμεσα λοιπόν στα δύο αυτά pins, το πολύμετρό σου, υποψιάζομαι ότι, θα σου δώσει μιάν ένδειξη αντίστασης κάποιων-λίγων ΜΩ. Κατεβαίνοντας κλίμακα (ΚΩ κλπ) στο πολύμετρο, σε κάποια στιγμή θα σού δώσει μιάν ένδειξη [π.χ. 430(ΚΩ)].
Γράψε μας αυτήν την ένδειξη.
Εννοείται επίσης ότι ΔΕΝ θα έχεις το διακοπτάκι του τροφοδοτικού (αν υπάρχει) του PC σου, στο OFF!!!
|
|
|
|
Serghio
Μέλος από: 08 Φεβ 2011 Μηνύματα: 175 Περιοχή: Περιστέρι
|
|
|
|
DGeorge
Honorary Member  Μέλος από: 13 Σεπ 2007 Βοηθήματα: 1 Μηνύματα: 256+Περιοχή: Καλλιθέα Γενικώς
|
Στις: 18 Οκτ 2011 17:19 Θέμα:
|
|
|
| Serghio ανέφερε: | | Σε 2 περιπτώσεις, και ..... | Τι εννοείς "Σε 2 περιπτώσεις";
| Serghio ανέφερε: | | ....με το πολύμετρο στα 20ΜΩ η ένδειξη είναι 0,70 περίπου. | κατέβα σε μικρότερη κλίμακα του πολύμετρου. Να σου δείξει κάποιον διψήφιο-τριψήφιο αριθμό (70 ή 700) και πες σε ποιά κλίμακα τον έδειξε! Είναι σημαντικό.
|
|
|
|
Serghio
Μέλος από: 08 Φεβ 2011 Μηνύματα: 175 Περιοχή: Περιστέρι
|
|
|
|
Serghio
Μέλος από: 08 Φεβ 2011 Μηνύματα: 175 Περιοχή: Περιστέρι
|
|
|
|
DGeorge
Honorary Member  Μέλος από: 13 Σεπ 2007 Βοηθήματα: 1 Μηνύματα: 256+Περιοχή: Καλλιθέα Γενικώς
|
Στις: 26 Οκτ 2011 09:59 Θέμα:
|
|
|
Στην εικόνα αυτή φαίνεται η γείωση, τόσο στις υποδοχές των τροφοδοτικών, όσο και στις αντίστοιχες των καλωδίων.
Οι θέσεις φάσης και ουδέτερου είναι οι δύο επάνω. Δεν είναι σταθερές, καθώς σήμερα μπορεί να συνδεθεί το σούκο-φις (στην πρίζα) με τη μία θέση, ενώ άλλη μέρα με την ανάποδη/αντίθετη.
|
|
|
|